您的位置:數字音視網/招標公告/詳細

陽泉市經濟信息中心光纜安裝項目招標公告

2014-10-28 來源:廣州五洲招標網

  陽泉市經濟信息中心光纜安裝項目競爭性談判公告

  陽泉市政府采購中心受市財政局委托,就陽泉市經濟信息中心光纜安裝項目進行競爭性談判,歡迎具備相關資質的單位參加。

  1.談判編號:2014-813-J103B

  2.文件售價:300元

  3.購買文件時間:2014年10月28日—2014年11月5日(節假日除外)

  4.購買文件地點:陽泉市政府采購中心(市財政局辦公大樓705室)

  5.陽泉市經濟信息中心電話及聯系人: 0353-2293050轉8140 高志龍

  陽泉市政府采購中心聯系電話及聯系人: 0353-6669036 王 娟

  陽泉市政府采購中心傳真電話: 0353-6669035 郵箱地址: yqcgzx @126.com

  6.涉及本采購項目技術部分問題的咨詢請與采購單位(陽泉市經濟信息中心)聯系;涉及本采購項目商務部分問題的咨詢請與采購中心聯系。

  7. 談判時間:2014年11月14日下午15:00時 地點:陽泉市財政局八樓會議室

  8. 談判地點:陽泉市財政局八樓會議室

  9.本項目實行資格后審,資質審核以談判小組現場審核為準。談判時必須攜帶:

  企業法人營業執照(副本)、稅務登記證(國稅、地稅)、組織機構代碼證

  法定代表人委托書原件、安防工程施工資質;

  項目明細表中規定的其它相關證件

  提醒:開標時以上證件均帶副本原件及復印件一份

  陽泉市政府采購中心

  二O一四年十月二十八日

  備注:采用匯款、轉賬方式購買招標文件的供應商,請將匯款憑證掃描后發至陽泉市政府采購中心郵箱地址,并標明供應商需要購買的招標文件名稱與編號、聯系人、聯系電話(固話)、郵箱地址。采購中心工作人員確認后,即可發送招標文件至供應商郵箱。

  開戶名稱:陽泉市國庫集中支付中心 開 戶 行:建行山西省陽泉市業務經營部 帳 號:14001638608050503744

  設備明細表(概算144300元)

  光纜施工熔接要求

  1.基本要求

  1.1本安裝工程涉及的除核心設備以外配套線纜、接續、安裝件、人工等均由應標方提供。

  1.2本安裝工程由招標方提供安裝點位圖,應標方應按照招標方的資料自行設計支撐件、線纜路由圖,技術督導由招標方技術人員提供。

  1.3應標方應具備安防工程施工資質。

  1.4室外支撐件應設計簡潔、合理,在穩固性、抗拉性、抗風性、防雷等方面要滿足需安裝設備的安裝要求,必須接地良好。

  1.5室外樓頂走線避免單獨架空,禁止與防雷網直接綁扎,線纜路由要考慮樓頂維護導致的損壞。設備之間的連接要緊固,接頭做防水處理,線纜與支撐件綁接緊固,做到有風力時線纜不移動,支撐件整體外觀整潔、有序、美觀。

  1.6光纜接頭應避開交通道口,障礙點和不便于施工作業的地方。并具有可拆缷及光纖再連接的性能。

  1.7施工中光纜的外護層(套)不得有破損,接頭處應密封良好。

  1.8光纜的最小容許彎曲半徑,單條光纜不應小于其外徑的20倍。光纖在接頭部位一般有0.6至1m的余留長度,彎曲半徑不小于40mm。

  1.9光纜接頭盒及附件的規格應符合設計要求,具備良好的防水、防潮性能,膠劑保護材料應在有效期內。光纜接頭盒中的金屬護層、加強件(芯)、鎧裝層按設計要求實現電氣上連接。

  1.10光纜尾纖的特性和長度應符合設計要求,光纖活動連接器應具有良好的重復性和互換性。

  1.11線路熔接盒兩側余纜,用余纜支架固定。

  1.12光纜敷設之前,對運到現場分屯點的光纜必須進行單盤檢驗,檢驗不合格的光纜不得在工程中使用。

  1.13檢驗合格后的光纜應及時恢復包裝,包括光纜端頭的密封處理、纜盤護板重釘。單盤光纜應用光時域反射儀(簡稱OTDR)測試長度及衰減,長度抽樣100%,衰減抽樣不少于50%。測試結果應符合訂貨合同及設計要求。

  1.14測試光纜長度時,可根據工廠提供的等效折射率用1310nm波長進行測試;測試光纖衰減時,需用1310nm和1550nm兩個波長。

  1.15對照運單檢查包裝標記、端別、盤號、盤長,包裝有無破損、纜身外觀有無損壞、壓扁等,并作出記錄。對包裝有嚴重損壞或外護層有損傷的,應詳細記錄,在光纜測試時重點檢查。

  1.16光纜接續不宜在雨天、大霧天和進行。溫度低于零度應采取升溫措施,以確保光纖的柔軟性和熔接設備的正常工作,以及施工人員的正常操作。

  1.17光纜接續時,應搭置帳篷或在專用接續車內進行,以防止灰塵影響。接續用的工具、材料需保持清潔,操作人員在作業過程中應穿工作服、戴工作帽。

  1.18施工場地應按國標要求放置施工標志,并注意文明施工,盡量減少施工對周圍群眾的影響。施工完畢,應做到人走場凈,注意保護環境。

  2、光纜線路熔接

  2.1 光纜開剝與光纖配盤

  2.1.1 自光纜端頭1.8米處開剝光纜。應用專用開剝刀橫向切割聚乙烯內護層及LAP層一周,去除該護層。注意切割深度,不得傷及光纖松套管。

  2.1.2 割去纜線總纏繞線、包帶,將紡綸線攏在一起,紡綸線與加強芯留長80mm。

  2.1.3 將光纖松套管、加強芯、紡綸線上的油膏及贓物擦干凈,擦的方向應從鋁塑綜合護層切斷處向外順擦,以防松套管折斷??捎妹河突?qū)S们逑磩┎料?,嚴禁用汽油等易燃物?/p>

  2.1.4 用電吹風將松套管引扭絞引起的彎曲展直,切忌過熱時松套管軟化變形。

  2.1.5 在距離塑料綜合護套切斷處450mm處,用松套管切割刀橫向切割,將松套管在切割劃痕處輕輕的拆斷后抽出,切忌傷及光纖。松套管外端應做好入纜標記。

  2.1.6 清除光纖上的油膏,在光纖上套上編碼管,準備開始配盤。

  2.1.7 按照收容板的容纖數量自下而上的順序逐個配盤。同條光纜或束管盡量位于同一層或相鄰層,并按主纜(入纜)單元束管或光纖編號或排列順序依次進層或盤。編號或排列靠前的在下層或外側。除做纜標外,每個束管和光纖均應進行標記。

  2.2 光纜金屬加強芯的固定連接

  2.2.1 自光纜開剝點量加強芯長度暫留26cm,待固定后再將多余部分剪去。

  2.2.2 用管軋頭將光纜固定在光纜固定支架的勾架上,進行光纜的盒內壓纜固定,纜的開剝點與光纜固定支架平齊或稍露。

  2.2.3 將金屬加強芯穿入金屬支架部件中的金屬加強芯固定螺栓孔內,金屬加強芯露出5mm,多余部分剪去。將紡綸線繞在金屬支架部件中的金屬墊片與大絕緣之間,然后擰緊固定螺栓。

  2.2.4 將光纖接續盒固定在金屬支架上。

  2.2.5 對于有一進多出要求、且容量較小(96芯以下)的光纜接續盒,需用附加支架,用于上蓋與籠屜之間進出纜的光纖接續盒固定。當下殼體與籠屜之間進出纜接續完畢之后,安裝附加支架。其中附加支架上的光纖接續盤與支架整體之間的相對位置可根據附加支架上孔位進行調節。

  2.3 光纖熔接

  2.3.1 按熔接機的操作步驟逐一完成光纖熔接。熔接機的顯示接續損耗為參考值。應邊熔接邊在局端用OTDR進行監測(有條件時雙向平均法測試),并做好記錄。熔接盒封裝完畢應復測,竣工資料的損耗測試值應為封裝完畢的復測數值。

  2.3.2 OTDR監測有遠端、近端、遠端環回三種方式。

  2.3.3 光纖熔接應符合指標要求,一般應小于0.05db,詳細指標要求附后。熔纖經OTDR監測合格后應用熱收縮保護管進行熱縮,冷卻后放入盤的卡槽中按順序排列整齊并固定。

  2.4 光纖余留及收入

  2.4.1 接頭盒內漲纖余長應不少于60CM。光纖松套管在光纖接續盤下部繞半圈,對角位置進入光纖。用尼龍扎帶將光纖松套管固定在支架板上。

  2.4.2 松套管不便進入上層的光纖接續盤,或者光纖松套管在光纖接續盤下盤繞空間不夠時,可先將部分松套送入鋁制余纖留盤(該余留盤可放置于光纖接續盤中間位置或附加支架上),然后進入光纖接續盤作接續工作。

  2.4.3 將進入光纖接續盤固定槽的光纖松套管放在一起,松套管應平順勿扭絞,并用尼龍帶穿入光纖接續盤中的固定槽后扣緊松套管,余長2mm。

  2.4.4 光纖松套管在光纖接續盤內固定后,將光纖沿光纖接續盤內緣以最大的彎曲半徑盤三圈,將多余的芯剪去。注意:18芯纖盤內箭頭方向即為光纖盤繞方向,12芯纖盤需沿周邊盤繞。

  2.4.5 在每一根進出的光纖上套一根光纖熱縮保護管。

  2.4.6 每接完一根光纖按順序臨時固定在光纖接續盤上,待測試合格后再熱縮,然后再按順序作其它光纖的接續。光纖在盤中的曲率半徑不小于40mm。

  2.4.7 合上接續盤蓋板,擰緊螺母固定。18芯纖盤兩側壓入連接橡皮塊。12芯纖盤綁緊纖盤綁。

  2.4.8 完成下殼體部分的籠屜之間的進出光纜的接續后,應將籠屜放在下殼體上,然后完成上蓋與籠屜之間的同端光纜進盒處理,最后完成上蓋與籠屜之間另一端的光纜進盒處理及接續。最后進行接頭盒封裝。接頭盒封裝前,應在最上層容纖盤的蓋板上粘貼施工資料卡。

  2.5 光纜接頭盒的密封

  2.5.1 光纜接頭盒的密封分為下殼體與籠屜的密封和籠屜與上殼體的密封。兩操作布局基本相同。

  2.5.2 將光纜及支架整體放回接頭盒的下殼體內,纜的對應外壓處做好標記,取出光纜及整體支架。

  2.5.3 標記處光纜的密封部位作清潔和打磨。應使用細砂紙沿光纜的垂直方向旋轉打磨。再做清潔處理。

  2.5.4 在砂布打磨處纏繞自粘膠帶,各層膠帶間應緊貼。兩檔圈應分別在膠帶的兩側。纏膠帶前要保持膠帶清潔,不得粘上塵土以及手上汗水。用量規檢查自粘膠帶纏繞的直徑,其直徑與量規直徑相吻合,即符合要求。

  2.5.5 接續盒上未占用的進出纜孔,分別用段堵頭(或氣門堵頭)進行封閉,其表面的處理工藝與光纜相同,自粘膠帶的纏繞也同上。

  2.5.6 清潔接續盒下殼體與夾層籠屜的橫向、縱向封閉溝槽,把自粘膠條嵌入下殼體的溝槽內,嵌入長應與溝槽一致,不要拉伸膠條,特別注意清潔。

  2.5.7 把纏好自粘膠帶的斷堵頭(或氣門堵頭)、光纜連同支架整件放入接頭盒下殼體內(注意:擋圈分別進入殼體的最里和最外深邊槽內)。在自粘膠帶的膠條間的空隙處填入短段的自粘膠條,以保證盒體的密封性。

  2.5.8 下殼體外部的光纜外壓處,用螺栓和外壓鋼夾將纜固緊。

  2.5.9 蓋上加層籠屜,上、下對準并按緊。

  2.5.10 在下殼體與夾層籠屜的兩端面部,用4個六角螺釘M8×50固定,使之定位。

  2.5.11 按上述程序,安裝上層接續盒部分(及夾層容替與盒蓋部分)。

  2.5.12 蓋上接續盒上殼體,上、下對準按緊。

  2.5.13 裝入端部中間的M8×100螺釘(2個),裝入兩側面M8×90螺釘(8個)。(裝入此螺釘時同時套上螺釘孔套)

  2.5.14 依次按對角順序擰緊各個螺釘,使上、下殼體與夾層籠屜之間緊密結合。

  2.5.15接續盒拆封:清潔接續盒,擰下周邊的所有緊固螺釘。經擰下的螺釘擰入接頭盒四角的空螺孔內,分離上下殼體與夾層籠屜,清除自粘膠帶(條),并連同光纜支架部件移出盒外。

  2.5.16 備附件

  隨接頭盒應提供如下備附件:光纖熱縮保護套管,密封膠帶,密封膠條,尼龍扎帶,擋圈,內六角扳手,量規

  2.6 光纜傳輸線路的指標要求

  2.6.1 光纖衰減常數

  1310nm波段 最大≤0.36dB/Km 平均≤0.35dB/Km

  1550nm波段 最大≤0.25dB/Km 平均≤0.22dB/Km

  2.6.2 光纖色散系數

  1310nm波段 ≤3.5ps/Km.nm 1285-1330nm

  1550nm波段 ≤20ps/Km.nm 1525-1575nm

  2.6.3 接續損耗

  接續損耗為光纖熔接、固定、盤纖后,光纜密封盒緊固后,用OTDR從兩個方向實測損耗的平均值。

  要求光纜線路中光纖熔接點滿足:

  1310nm波段 單個接續點接續損耗:0.1dB(含)以下≥70%

  單個接續點接續損耗:0.2dB(含)以下≥90%

  單個接續點最大接續損耗≤0.30dB

  1550nm波段 單個接續點接續損耗:0.1dB(含)以下≥70%

  單個接續點接續損耗:0.2dB(含)以下≥90%

  單個接續點最大接續損耗≤0.30dB

  2.6.4 反射損耗

  由于反射波對發射機激光器工作狀態的擾動會造成激光器RIN指標下降,反映到RF端為C/N指標劣化。線路的總反射損耗應一般低于-58dB。

  3、光纜上ODF架

  3.1安裝ODF架應符合下列規定

  3.1.1 按圖紙指定位置用地腳鏍栓固定ODF架。

  3.1.2 非自定式ODF架須與鄰近的墻壁用橫梁固定。

  3.1.3 與機房地線系統做好電氣聯接。

  3.1.4 按設計圖紙給出的位置及子架的安裝說明,將子架安裝到機柜上。

  3.1.5 進入機房沿走線架或沿槽道的光纜應有序排列,進入ODF架入端光纜的加強芯必須和ODF架固定牢固并根據設計要求決定是否做接地處理,中間位置視情況予以綁扎固定。并在距光纜開剝點2cm處做好纜標。

  3.1.6 進入ODF架的光纜在ODF架內應綁扎固定,在距光纜開剝點9cm處將光纖松套管斷開,并將光纖穿入軟管當中引入指定子框內。

  3.1.7 容纖盤及光纖做好套數碼管等標記。跳線及光纖余長放入容纖盤按分組盤放入子框內,跳線的插頭插入活動連接器,蓋好前面板防塵帽。

  3.1.8 光纜金屬鎧護層或金屬加強芯需引接至機架接地端作接地。

  按編號方法將路線編號后做熔接

  3.1.9 接續及盤纖結束后,用OTDR加測試長纖測試ODF界面損耗,達到相關技術要求,填寫測試記錄數據。

  3.2 ODF界面損耗技術要求

  3.2.1由于活動聯接器、適配器、熔接器三種原因所引起的光功率損失不易分別直接測量,故對ODF界面損耗要求采用間接法測量。認為熔接點S1和S2的損耗分別小于0.2dB,活動聯接器點C1(含兩個活動聯接器及一個適配器)的損耗小于0.5dB,則L1的損耗小于1dB。

  3.2.2 對于活動聯接器接點C1的損耗,在安裝前經過器材檢測部門按圖(2)所示的方法測試合格即L2<1.4dB,其中活動聯接點C2為與C1同型號同廠家的產品。

  1、箱體采用SMC復合材質制成,強度高,防老化,抗腐蝕,具有全天候防護功能,并能抵御意外或惡性破壞,表面靜電噴塑,具有很強的防腐蝕性能。防護等級工P65

  2、箱體所有邊角全部使用專用圓角成型模具成型,表面處理采用拉絲或靜電噴塑,外表美觀。

  3、箱體采用雙層結構,中間填充有高性能隔熱材料,具有良好的隔熱效果,能有效防止箱內水氣凝結。

  4、箱門采用特種密封門封,防水門鎖及三點式門銷鎖定,安全可靠,密封性好。

  5、采用12芯熔接配線一體化模塊。

  6、可安裝FC、SC、ST三種光纖適配器。

  7、有可靠的光纜固定和接地保護裝置。

  8、適合于單芯和帶狀光纜的成端。

  9、產品規格有:48芯,72芯,96芯,108芯,144芯,288芯,576芯,1152芯

  使用條件:

  工作溫度:-40℃∽+60℃

  相對濕度:≤95% (+40℃時)

  大氣壓力:70∽106Kpa

  貯運溫度:-40℃∽+60℃

  防潮防雨防塵防盜符合 YD/T988-1998標準

  主要技術參數:

  插入損耗:1.31,1.55um LD 光源。單模≤0.18dB 多模≤0.30dB

  回波損耗:1.31,1.55um LD 光源。單模PC≥45dB UPC≥50dB APC≥60dB

  絕緣電阻:≥2×104MΩ/500VDC

  耐電壓:3KVDC/1min不擊穿,無飛弧

  箱體各表面能承受與表面垂直的壓力大于980N,箱門打開后,在最外端應能承受的垂直壓力大于200N

  功能要求:

  1. 光纜固定與保護功能

  應具有光纜接入,固定和保護裝置。該裝置將光纜引入并固定在機架上,保護光纜入纜中纖芯不受損傷。光纜金屬部分與機器絕緣,固定后的光纜金屬護套及加強芯應可靠連接高壓防護接地裝置。

  2. 光纜終接功能

  應具有光纖終接裝置,該裝置便于光纜纖芯及尾纖接續操作、施工、安裝和維護。能固定和保護接頭部位平直而不位移,避免外力影響,保證盤繞光纜纖芯、尾纖不受損傷。

  3.調線功能

  通過光纖跳線連接器接頭。能迅速方便地調度光纜中的纖芯序號及改變光傳輸系統的路序。

  4.光纜纖芯和尾纖的保護功能

  光纜開剝后纖芯有保護裝置并固定后引入光纖終接裝置。

  5.容量

  每機架容量和單元容量(按適配器數量確定)應在產品企業標準中作出規定,光纖終接裝置,尾纖盤線裝置,適配器卡座,尾纖及適配器,在滿容量范圍內應能成套配置。

  陽泉市政府采購中心
  2014年10月28日