嵊州市公共資源交易中心政府采購
競爭性談判文件
采購編號:政府采購2010-20
招標項目:勞動局人才中心機房網絡及安全設施集成項目
嵊州市公共資源交易中心政府采購
公告(2010-20)
根據《中華人民共和國政府采購法》等有關法律規定,嵊州市公共資源交易中心受嵊州市勞動和社會保障局委托,就下列項目進行公開采購,現將有關事項說明如下:
一、采購機構:嵊州市公共資源交易中心
二、采購單位:嵊州市勞動和社會保障局
三、采購物品:勞動局人才中心機房網絡及安全設施集成項目
四、采購方式:競爭性談判。
五、報名資格:
1. 符合《政府采購法》對談判主體的要求;
2. 具有本采購項目的經營范圍;注冊資金不少于100萬元人民幣的具有獨立法人資格的企業;
3. 投標人須具有一定的系統布線集成服務經驗;在近兩年內有政府部門完成系統布線集成服務的成功案例2個(須提供相關證明)。為了得到系統正常使用維護,外地供應商須在當?shù)赜芯S保服務能力的售后服務商(注冊資金在100萬元及以上的具有本地化售后服務能力的相應企業)。
報名時隨帶企業營業執照、法人授權書、合同證明文件兩份,售后服務商營業執照副本和協議,提供復印件(蓋公章)和原件,原件核對后歸還。
六、報名時須交納文件工本費200元;在談判開始時間前交納10000元談判保證金并同時開具嵊州市公共資源交易中心的保證金收據(現金或銀行匯票,戶名:嵊州市公共資源交易中心;開戶行:紹興銀行嵊州支行;帳號:0934001115527200020;地址:嵊州市一景路2號)。談判時須提供嵊州市公共資源交易中心開具的談判保證金收據。
七、報名及購買采購文件時間:自公告發布之日起至2010年4月22日下午5時止(雙休日除外)。
八、報名地點:嵊州市經濟開發區雙塔路99號,市公共資源交易中心三樓306室政府采購部。
九、談判會及談判截止時間:2010年4月27日上午9:30整。
十、談判會地點:嵊州市公共資源交易中心一樓。
十一、聯系人:張曉宇 倪春紅 潘曉嵐
聯系電話、傳真:0575—83360392 采購單位聯系人、電話:周寧 83111087
嵊州市公共資源交易中心
2010年4月16日
嵊州市公共資源交易中心政府采購文件
政府采購(2010-20)
一、采購機構:嵊州市公共資源交易中心
二、采購單位:嵊州市勞動和社會保障局
三、采購項目:勞動局人才中心機房網絡及安全設施集成項目
四、技術規格要求:勞動局人才中心機房網絡及安全設施集成詳細需求
五、采購方式:競爭性談判
★六、成交辦法:
經談判小組審核,雙方談判,符合采購需求,質量和服務相等,以最后報價最低的服務商作為預成交單位。報價包括設備、安裝、稅金、服務等一切費用。報價按人民幣報價。
本項目設定的最高限價為20萬元人民幣。若談判人的報價超過采購人設定的最高限價,則該報價作無效報價處理。
談判小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數組成,其中專家的人數不少于成員總數的三分之二。
★七、談判資格:
1. 符合《政府采購法》對談判主體的要求;
2. 具有本采購項目的經營范圍;注冊資金不少于100萬人民幣的具有獨立法人資格的企業;
3.投標人須具有一定的系統布線集成服務經驗;在近兩年內有政府部門完成系統布線和集成服務的成功案例2個(須提供相關證明)。為了得到系統正常使用維護,外地供應商須在當?shù)赜芯S保服務能力的售后服務商(注冊資金在100萬元及以上的具有本地化售后服務能力的相應企業)。
★八、勞動局人才中心機房網絡及安全設施集成詳細需求:
1、采購設備清單
類別 | 采購物品 | 規格及型號 | 數量(單位) | 品牌/產地 |
機房配電系統工程 | KBG管安裝 | KBG管 | 1000米 | 國產 |
電線管穿線 | BVR | 1200米 | 中策 | |
UPS輸入輸出連接電纜 | BVR | 1000米 | 中策 | |
UPS與電池箱連接電纜 | BVR16mm2*3 | 600米 | 中策 | |
市電輸入電纜 | VV3*25+2* | | 中策 | |
插座安裝 | | 21只 | 鴻雁 | |
8路配電箱 | 正泰器件(8個 | 1只 | 正泰 | |
電纜焊接銅端子 | | 50個 | 國產 | |
橋架 | 100*100 | 1000米 | 國產 | |
網線 | 5類網線 | 10箱 | 原裝AMP | |
網線 | 6類網線 | 10箱 | 原裝AMP | |
光纖 | 8M LC-LC | 100根 | 國產 | |
光纖 | 10M LC-LC | 100根 | 國產 | |
凌翔器件配電柜 | 300*500*1500(含空開電壓表電流表匯流排等) | 1套 | 凌翔 | |
電線管穿線 | BV2.5平方 | 10卷 | 中策 | |
地板抱箍 | 地板抱箍 | 1批 | 國產 | |
安裝費 | 安裝費 | 1批 | 國產 | |
機房UPS系統 | UPS主機 | C10KS | 1臺 | 山特 |
電池 | 12V/100AH | 64臺 | 易能 | |
電池箱 | 16節 | 4臺 | 國產 | |
靜電釋放系統 | 機房等電位直流靜電釋放 | 3*30銅排、六面體等電位接地 | | 國產 |
機房防雷接地系統 | 防浪涌保護器(二級) | 65KA/4P | 1套 | TOWE |
防浪涌保護器(二級) | 40KA/2P | 1套 | TOWE | |
防雷器安裝附材 | | 1項 | 國產 | |
機柜式防雷式電源排插(三級) | 輸入 | 4個 | 天鴻 | |
接地連接電纜 | BVR 25mm2 | 1000米 | 國產 | |
獨立接地系統 | 接地電阻小于1歐姆 | 1項 | 國產 | |
★弱電系統及防雷接地系統必須通過相關專業部門驗收,費用由中標商負責。 |
歡迎其他能滿足本項目技術需求且性能與上述品牌和型號相當?shù)漠a(chǎn)品參加投標。本項目系原有項目的擴充和調整,為保證項目的正常實施,供應商可以向采購人咨詢和現場踏勘。采購單位聯系人:周寧,電話: 83111087
2、設備和系統集成服務具體要求事項:
1)供應商中標后簽訂合同時須出具原廠3年保修證明;
2)設備主機、所有加配部件和網絡布線系統必須有:3年保修,3年7*24服務,3年備件,3年人工,3年原廠商免費現場服務。網絡布線系統必須按采購人要求進行施工,網絡布線采用AMP五類線。
3)由于時間緊迫,中標單位需在中標后10天內完成所有施工工作。
4)中標單位和使用單位簽訂合同,在規定供貨日期前供貨完畢。若有延期每超過一天,扣500元/天的滯納金給使用單位。
5)采購的物品在保修期內,如設備出現故障,供貨單位在接到電話后2個工作小時內到達,24個工作小時內不能修復的,則無償提供備機或提供備用方案保證用戶系統運行正常。
一、工程概述和需求
嵊州市勞動局配電設備招標采購。本次招標配電項目主要為網絡設備提供安全穩定的電力供應,包括機房、服務器機房動力配電系統的新建;原有樓層配電設施的改造;UPS不間斷電源;防雷接地、靜電釋放系統;以及配電線路綜合布線等內容。
招標內容包括:設備詳細配置及價格、系統施工方案、各子系統施工協調方案、售后服務承諾等全部內容。
本次招標工程前提為:
(1) 國家相關標準規范前提下的計算機機房系統工程;
(2) 根據用戶單位應用的具體結構及要求,采用設備采購、工程施工、售后服務統一發包、包工、包料、包質量、包工期、包安全、包合格驗收一并承包;
(3)本項目要求在不影響用戶方在工作日系統正常運行情況下進行,項目實施中要求投標人精心組織實施,避免因機房環境變化影響用戶機房設備使用壽命。
二、工程主要內容
本期工程為交鑰匙工程。投標人需要承擔工程實施、系統集成,協調和配合多個環節,完成工程實施各個階段的工作內容,主要包括:
(1) 對整個項目的總體進度安排;
(2) 根據用戶需求和實際情況對設計方案進行優化和實施方案編寫,方案必須經相關專家的會審通過,方可實施;
(3) 實施方案和設備配置的完整性;
(4) 機房區域的供配電系統、UPS設備、接地、靜電釋放和防雷系統的建設及總集成;
(5) 提供本工程所需設備;
(6) 本工程所有設備的安裝、調試;
(7) 系統中所有軟件的調試;
(8) 完成硬件和系統的聯調;
(9) 協助配合完成系統的試運行、初驗、終驗;
(10) 做好機房舊設施拆除及垃圾清運工作;
(11) 做好機房的搬遷配合工作;
三、機房總體要求
1、設計原則
工程的設計與建設應遵循科學、整體規劃、專業規范、技術先進、擴展方便、布局合理經濟適用、安全可靠、質量優良、環保節能、管理方便等原則:
(1)科學性和系統性
設計和工程實施首先要體現科學性,即要嚴格按照國家現有的規范、標準來進行綜合設計。設計時應根據實際使用情況并結合業主需求選擇機房所需的系統進行設計。同時良好的施工需要經驗豐富的現場工程師,認真把關的材料采購員和出色的施工人員配合。為了確保機房設備的穩定、可靠、安全運行,一定要綜合考慮機房各單系統之間運行的系統性。
(2)經濟型和適用性
各機房功能、區域及性能指標的確定必須根據現有條件及淳安臺目前和今后五年內各機房設備對綜合環境的要求來進行設計,并有適當?shù)某?。同時應避免機房綜合環境、技術參數的過高設置帶來的設備、設施、規模和檔次不必要的提高而造成項目投資的浪費。
(3)美觀性和舒適性
設計在滿足先進、可靠、安全、適用、系統性的前提下,還需要滿足一定的美觀性和舒適性。從科學、適用的角度以達到突出重點區域、確保使用功能齊備、總體機房區域視野開闊、便于觀察管理的目的;其次合理的配置和使用現代化的機房專用裝飾材料,使待建后的計算機機房達到美觀、舒適、賞心悅目的效果。
2、設計標準和依據:
機房改造系統工程應該按照《電子計算機機房設計規范》
(GB50174-93)中的B級標準進行設計和施工,其它非計算機機房
系統標準按單一系統行業標準執行,參考的設計依據如下:
1、《民用建筑電氣設計規范》(JGJ/T16--92)
2、《計算機場地技術條件》(GB2887-89)
3、《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》(GBJ50303--2000)
4、《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》GECS72-95
5、《建筑與建筑群綜合布線系統工程施工及驗收規范》
6、《智能建筑設計標準》(GB/T50314-2000)
7、《電子計算機機房設計規范》(GB50174--93)
8、《電子計算機機房施工及驗收規范》(SJ/T30003--93)
9、《計算站場地安全要求》(GB9361-88)
10、《供配電系統設計規范》(GB50052-92)
11、《建筑防雷設計規范》(GB50057-94)
12、《不間斷電源設備》
13、《不間斷電源技術性能標定方法和試驗要求》(現行國標電工標準)
14、《電力系統諧波管理暫行規定》(能源部標準)
15、其他相關的行業規范
四、具體技術需求
1、平面功能布局
一個好的機房建設,首先要有一個合理的功能分區。機房功能布局按照分級管理的原則,分為操作功能區、強電功能區和中心機房區,各功能分區應即協調統一,又互相獨立。
(1)中心機房:
2、動力供配電系統
總體設計
中心機房配電內容:
綜合配電柜由大樓總配電間引入的1路ZRYJV-25mm2*+16mm2*1電纜供電。
中心機房配電管理空氣開關斷路器安裝在綜合配電柜內。
市電供應對象:為機房內普通照明、維修插座、普通空調、UPS主機等。
UPS電源供應對象:為機房機柜內設備插座和應急照明
綜合配電柜設計要求:
配電柜均采用自動空氣開關控制,設過負荷及短路保護,同時具有獨立的零地匯流排。每臺配電柜根據實際用電情況和可擴充容量進行設計。
配電柜內為重要負載建立單獨的接地,使接地環流和共模雜訊減至最低。柜內每一開關都有順序的識別符號,每一條輸入出電纜在其末端都有電路號碼、插座型式及識別電路的標貼。所有負載均有各自獨立的配電電路,所以一旦某一路發生短路等故障不會影響其他負載正常工作。
配電柜須符合機房要求。
配電柜技術指標要求如下:
Ø 符合GB7251-97《低壓成套開關設備》國家標準;規格為400*800*2000。
Ø 支持交流頻率為50Hz,額定電壓380V及以下、三相五線電力系統。
Ø 主要組成部分:柜體、柜門、零線及接地母排、電器元件及其導軌、輔材等。
Ø 柜主構架采用角鋼、冷扎板焊接而成。
環境溫度要求為-5℃~+40℃;24小時平均溫度不高于35℃。
機房配電系統所用電纜主要為阻燃交聯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,敷設在鍍鋅鐵線槽內及鍍鋅鋼管管內。
3、UPS不間斷電源系統
按照前述UPS系統容量測算,目前UPS配置需求為10KVA左右,按照后備8小時設計。
要滿足用戶安全的需求,必須采用冗余的系統方案,建議采用山特C10KS UPS 1臺。
重要設備電源應保證有2路獨立的供電回路,最大程度的保證設備的供電安全。
4、機房防雷接地、靜電釋放系統
本工程考慮到系統電子信息化設備運行的重要性,應對建筑物作好靜電釋放、直擊雷和感應雷的接地防護,對原有接地設施將拆除改造,重新配置接地及靜電瀉放系統。
機房接地系統應符合以下規范:
Ø 計算機直流地 電阻≤1Ω
Ø 交流工作接地 按國標GB2887-89要求<1Ω
Ø 交流安全保護接地 國標GB2887-89要求<4Ω
Ø 計算機系統直流接地 按國標GB2887-89要求<10Ω(靜電釋放在此與保護接地共用)
Ø 計算機機房供配電系統防雷、防浪涌保護地按國標要求
GB2887-89要求<10Ω
電源防雷系統:
在綜合配電柜總輸入端配置一組三相電源避雷器,最大通流量65KA,作為機房B級防雷器。
為本次工程中機房新建紫銅排等電位網,銅排采用30*3規格,所有設備接地需接入等電位銅排網。
對機房內所有金屬構件需采用接地線引入等電位網,接地線采用ZRBVR10、ZRBVR16、ZRBVR25電纜,實現靜電釋放、雷電瀉放及工作接地。
采用ZRBVR25mm2電纜,實現機房等電位體與大樓聯合接地體的連接。
工程施工前應對大樓聯合接地點進行測試,接地電阻如不符合要求,需改造。
★九、付款方式:
貨到安裝調試正常運行后,采購方將在七個工作日出具驗收證明。驗收合格后七個工作日內,支付總價款的80%,驗收合格后正常運行滿12個月,付清余款。
★十、違約責任:
1.供貨和集成服務規定:成交后3個工作日簽訂合同,成交單位應于簽訂成交合同之日起7個工作日內供貨和集成服務完畢。若有延期每超過一天,扣500元/天的滯納金給使用單位。
2.質量保證:成交單位應嚴格按照詢價采購文件、供貨和集成服務合同的要求提供服務。采購單位將派專業人員檢查監督,發現違約情況,有權責令糾正,情節嚴重的取消合同。
3.售后服務:成交單位未按招標文件規定響應售后服務的,所造成的經濟損失均由成交單位賠償。
4.驗收:根據中華人民共和國現行技術標準,按招標文件以及合同規定的驗收評定標準等規范,由采購人自行組織驗收,目標為采購人滿意。
5.禁止轉包轉讓。如發現成交單位轉包轉讓行為,采購單位有權取消合同。
6.采購單位未按時組織驗收支付貨款的,每逾期一天,須向供貨單位支付違約金500元。
★十一.投標須知:
1.本標文作為談判、定標、簽訂合同的依據;
2.報名及購買標書截止時間:2010年4月22日下午5時止;
3.報名地點:嵊州市公共資源交易中心三樓306室政府采購部;
4. 報名時須交納資料費100元,在談判截止時間前交納保證金10000元并同時開具嵊州市公共資源交易中心的保證金收據(現金或銀行匯票,以入銀行賬戶為準。戶名:嵊州市公共資源交易中心;開戶行:紹興銀行嵊州支行;帳號:0934001115527200020;地址:嵊州市一景路2號)。 (未按要求提交談判保證金的無資格參加談判。)
5.要求提交的談判文件資料內容:
(1)談判單位法人代表身份證復印件、企業營業執照、稅務登記證復印件;
(2)法人授權委托書;
(3)本地售后服務商營業執照復印件及協議書;
(4)近兩年內在政府部門完成系統布線和集成服務的成功案例的證明文件2個及以上;
(5)質量保證和售后服務承諾文件;
(6)布線系統和集成服務詳細方案;
(7)詳細服務清單的商務報價。
項目投標報價內容上述已有明確,包括服務(含維修、維護)費、配件(含整機)費、安裝調試費和稅金等所有費用,投標人所投報的投標報價為投標人所能承受的整個項目的一次性最終最低報價,如有漏項,視同已包含在其它項目中,合同總價和單價不做調整。按國家規定由中標人繳納的各種稅收已包含在投標總價內,由中標人向稅務機關繳納。
談判人應在談判文件中按服務清單分別報價標明本次談判擬提供服務的單價和總價,以人民幣報價,任何有選擇的報價將不予接受,每一服務內容只允許有一個報價。按采購文件提供的服務清單的內容分項填寫。
上述各項資質證明復印件須加蓋公章。談判時隨帶上述各項資料和證書的原件,以備查驗。
談判文件要求密封,正本一份,副本三份,在密封袋封口處加蓋公章,并由法人代表或委托代理人簽名。
6.談判會時間:2010年4月27日上午9:30整。
7.地點:嵊州市公共資源交易中心一樓。
8.談判時有下列情形之一的作無效標處理:
(1)談判報價單中未加蓋單位公章和法定代表人或授權委托人簽字的;
(2)超過談判截止時間送交的;
(3)法定代表人授權委托書未加蓋單位公章或未經法定代表人親筆簽名的;
(4)未實質性響應采購文件要求的。
9. 如談判人有下列情況之一的,其談判保證金不予退還,并按有關規定予以處罰:
(1)采購活動中,若出現談判者有串標行為,有意提供偽造或假冒企業、產品資質證明的;
(2)談判單位在提交談判文件資料后中途退標的;
(3)成交后不簽訂合同、不履行合同的;
(4)成交單位將成交物品轉包給別的商家經銷的;
(5)有其他違法、違規的談判行為的。
10.談判報價包括設備材料價、包裝、貨到運費、卸貨、就位、保險、稅費、商檢、銀行及安裝、調試、培訓等一切費用。
11.如參加談判的供應商實質性響應不足三家,由采購單位申請市政府采購辦按批準的采購方式實施采購。
12.成交后,成交單位的保證金在采購合同簽定后5個工作日內退還(應采購人要求,投標保證金在中標后自動轉為履約保證金,供貨完畢后,憑合同及驗收合格單退還投標保證金),未成交單位的保證金在成交通知書發出后5個工作日內歸還。
十二、特別說明:
以上標注★號的為重點條款,請參加談判的供應商務必注意。
如發現采購文件及以下附件存在含糊不清、相互矛盾、多種含義或違法違規等內容時,請于2010年4月23日下午五時前向采購單位書面反映,逾期不得再對采購文件的條款提出質疑。
嵊州市公共資源交易中心
2010年4月16日
附件一:勞動局機房網絡及安全設施集成報價表
類別 | 采購物品 | 規格及型號 | 數量(單位) | 單價 | 小計 |
機房配電系統工程 | KBG管安裝 | KBG管 | 1000米 | | |
電線管穿線 | BVR | 1200米 | | | |
UPS輸入輸出連接電纜 | BVR | 1000米 | | | |
UPS與電池箱連接電纜 | BVR16mm2*3 | 600米 | | | |
市電輸入電纜 | VV3*25+2* | 100米 | | | |
插座安裝 | | 21只 | | | |
8路配電箱 | 正泰器件(8個 | 1只 | | | |
電纜焊接銅端子 | | 50個 | | | |
橋架 | 100*100 | 1000米 | | | |
網線 | 5類網線 | 10箱 | | | |
網線 | 6類網線 | 10箱 | | | |
光纖 | 8M LC-LC | 100根 | | | |
光纖 | 10M LC-LC | 100根 | | | |
凌翔器件配電柜 | 300*500*1500(含空開電壓表電流表匯流排等) | 1套 | | | |
電線管穿線 | BV2.5平方 | 10卷 | | | |
地板抱箍 | 地板抱箍 | 1批 | | | |
安裝費 | 安裝費 | 1批 | | | |
機房UPS系統 | UPS主機 | C10KS | 1臺 | | |
電池 | 12V/100AH | 64臺 | | | |
電池箱 | 16節 | 4臺 | | | |
靜電釋放系統 | 機房等電位直流靜電釋放 | 3*30銅排、六面體等電位接地 | | | |
機房防雷接地系統 | 防浪涌保護器(二級) | 65KA/4P | 1套 | | |
防浪涌保護器(二級) | 40KA/2P | 1套 | | | |
防雷器安裝附材 | | 1項 | | | |
機柜式防雷式電源排插(三級) | 輸入 | 4個 | | | |
接地連接電纜 | BVR 16mm2 | 1000米 | | | |
獨立接地系統 | 接地電阻小于1歐姆 | 1項 | | | |
合計(人民幣) | (大寫): | |
注:所有投標單價均是包含維修配件費、服務費用、稅金、調試費、培訓費、運輸費、保險費等一切費用。以最低合計價成交。
投標人全稱(蓋章):
全權代表(簽字):
日期: